Strona 4 z 5

Re: nie włączają się wentylatory

: pn lip 14, 2014 21:35
autor: Tomasz_W-wa
OK, w wolnej chwilo popatrzę, dzięki.
Pozdrawiam
Tomasz_W-wa

Re: nie włączają się wentylatory

: pn lip 14, 2014 21:51
autor: dexter23pl
Jest to zalezne od sterownika silnika w którym bloku pomiarowym sie to wskazaqnie znajduje.
U mnie jest tu
Obrazek

Re: nie włączają się wentylatory

: wt lip 29, 2014 22:40
autor: andreass211
czy przy pustej klimie wentylatory nie uruchomią się jakie musi być ciśnienie klimy minimalne,w jakich grupach to sprawdzić w 2,0 AZV?mi wentylatory nie uruchamiają się po włączeniu przycisku AUTO ale na testach załączają się

Re: nie włączają się wentylatory

: wt lip 29, 2014 23:25
autor: dexter23pl
Jeśli jest pusta klima to po załączeniu guzikiem AC na panelu wentylatory nie załączą się.
niewiem jakie jest minimalne cisnienie przy którym działają.
u mnie jest tu odczyt ciśnienia w układzie.
Image

Re: nie włączają się wentylatory

: śr lip 30, 2014 06:49
autor: andreass211
ja nie mam AC mam AUTO i tym włącza się klime jeśli się mylę proszę poprawić ,byłem u typa w zakładzie i podłączył mówił ze ciśnienie jest ale możę to paprak dodam że troszkę ollałem sprawę i nigdy niedobijałem klimy czyli 5 lat tak jak mam tourana może to jest przyczyną ?

Re: nie włączają się wentylatory

: śr lip 30, 2014 08:00
autor: Muti
ale masz ECON...i nie może się on świecić..

Re: nie włączają się wentylatory

: śr lip 30, 2014 08:12
autor: JEDARO
andreass211 pisze: nigdy niedobijałem klimy czyli 5 lat tak jak mam tourana może to jest przyczyną ?
no to i ma prawo nie działać najlepiej jest co roku robić przegląd klimy, żeby olej wymienić jak jest słabe smarowanie to się szybciej zużywa i nie daje ciśnienia ;)

Re: nie włączają się wentylatory

: śr lip 30, 2014 10:42
autor: andreass211
Myslisz zaladowac klime i sorawdzic?

Re: nie włączają się wentylatory

: śr lip 30, 2014 11:52
autor: JEDARO
wyłącz funkcje ECON spr podstawowe rzeczy w vcds jakie ciśnienie pokazuje czy są błędy spr miernikiem kable czy dochodzi napięcie do sprężarki zacznij od podstaw wyeliminujesz najtańsze wydatki

Re: nie włączają się wentylatory

: śr lip 30, 2014 14:37
autor: andreass211
Blędow niemam prucz silniczka v71 ale to nie odlączylo by sprężarki dzis sprawdzę napięcie , gdzie się sprawdza ciśnienie klimy w 2,0 AZv?
Econ oczywiście wyłączony

zasilanie jest 13,4 v było jak mierzyłem przy nagrzanym silniku i temp powietrza 24stc i cisnienie grupa 63 na silniku 6,84 bar-refrigment pressure -podejrzewam zawór w sprężarce i go wymieniam w poniedziałek jak do mnie dojedzie

Re: nie włączają się wentylatory

: śr lip 30, 2014 20:54
autor: JEDARO
Za małe te ciśnienie raczej masz. Jest taka możliwość, że mógł się zaciąć zawór bo to dość częste ale podejrzewam, że masz tak jak ja miałem do wymiany sprężarkę :( tym bardziej, że jej nie serwisowałeś przez 5 lat a nie wiadomo jak było wcześniej

Re: nie włączają się wentylatory

: śr lip 30, 2014 21:08
autor: andreass211
no nic jak się niedbało to się ma w przyszłym tyg się zobaczy

Re: nie włączają się wentylatory

: pt paź 10, 2014 17:42
autor: Tomasz_W-wa
Witam
Mam małe pytanko czy czujnik G83 ma numer 06A-919-501-A ???

Obrazek


Już z 3 razy wywalił mi się błąd czujnika G83, a nie do końca wiem czy to ten czujnik.
Oczywiście najpierw sprawdzenie wiązki, kostki a później wymiana czujnika.
Pozdrawiam
Tomasz_W-wa

Re: nie włączają się wentylatory

: pt paź 10, 2014 18:04
autor: JEDARO
G83 to często tzw termowłącznik powinieneś go mieć w dolnej części chłodnicy steruje pracą wentylatorów poszukaj w ETCE

Re: nie włączają się wentylatory

: pt paź 10, 2014 18:16
autor: Tomasz_W-wa
Mniej więcej to wiem gdzie on jest ale chciałbym potwierdzić czy to dobry numer części bo chce go kupić i wymienić.
Pozdrawiam
Tomasz_W-wa